66问答网
所有问题
当前搜索:
三菱PLC怎么修改Y点
我
怎么
才能看懂
三菱PLC
-FX1梯形图,并且可以
修改
,上面Y00点坏了,我想用...
答:
工具栏上面有个--查找/替换--软元件替换--输入旧软元件,新软元件---全部替换
怎么
用
三菱plc
设置Y0指令
答:
1、
三菱PLC
中通过X0来控制置位指令,即在左母线右侧输入“ld x0”并点击确定。2、下一步直接输入置位指令“SET Y0”并点击确定,从而使Y0一直有输出。3、这个时候输入一条用自锁方式控制Y1的指令并点击确定,即“ld x2”。4、如果没问题的话,在这里直接输入复位指令“rst y0”并点击确定即可将Y...
请问
如何
对
三菱PLC
的X点进行强置和复位,与
Y点
有什么区别?
答:
X输入。Y输出。你需要将PLC的developer打到TEST模式,就可以强制置位和复位XY点了
。VB的话,我就不清楚了。你这个是通过PC对PLC的控制,需要上位的控制软件了。
三菱plc
输出点坏
怎样改点
,有没有详细的教学
答:
用HPP来
修改
。操作如下 把C18改成C1时,你先用HPP联机PLC,把
PLC的
运行开关拔到STOP位置,按INS/DEL键进入插入模式,以顺序按HPP上的键“OUT/C”显示OUT,“OUT/C”显示C,“MPS/1”显示1,“SP/.”产生空格行并且光标移到空格行闪烁,“FNC/K/H”显示K,“PLS/9”显示9,“NOP/0”显示0,“...
三菱PLC怎么
使用rst指令复位多个输出端子
Y
答:
三菱PLC
中:SET:置位指令,使操作保持ON的指令。RST:复位指令,使操作保持OFF的指令。SET指令可用于
Y
,M和S,RST指令可用于复位Y,M,S,T,C,或将字元件D,V和Z清零。如果图1中X0的常开触点接通,Y0变为ON并保持该状态,即使X0的常开触点断开,它也仍然保持ON状态。当X1的常开触点闭合时,...
如何
在
三菱plc
中设置寄存器点数?
答:
1、首先使用GX Developr新建一个工程文件,点击参数,双击PLC参数,打开Q参数设置。2、
点击PLC
文件,勾选使用下列文件,相关内存:标准RAM,文件名称:AAA(可自定义)容量:640K(根据自己需要设置,不要超超过上限)。3、点击软元件,设置文件寄存器软元件点数。4、设置完成之后,点击检查,检查参数设置...
关于
PLC改
输出点,现在PLC(
三菱
FX2n)坏了一个输出点,程序里用的位是
y
1...
答:
嗯!还是比较简单的 PC上打开编程软件,点在线读取程序。点击查找/替换,选软元件替换(就是你要替换的)。选择全部替换 ,下载到
PLC
完成!注意保存好原文件
三菱plc怎么
在运行中改写触点
答:
1、首先
三菱plc
在运行中改写触点电脑上打开
三菱PLC
编程软件,PLC上电。2、其次用专用编程线把PLC与电脑连接好,上载PLC中的程序到电脑中,在程序中找出需要
更改
的输入输出点编号。3、最后用PLC上的闲置点进行替换,更改对应的点编号即可,再下载程序到PLC中。
三菱plc如何修改
数据
答:
1)在下拉编辑"Edit"菜单中选择编辑“Write mode”后 2)鼠标双击C18,该处程序逻辑块将变成灰色,并同时弹处一编辑栏,在此你可以将C18改成C1 3)同样方法你可以将K1000改成K9000 4)最后你需要将
改变
后的程序转换Convert(这里有3中模式,根据需要选择其一)5)保存后
修改
完成。
三菱plc
中的数据寄存器d...
三菱plc
元件号x.
y如何
批量替换,
怎么
操作
答:
打开指令表程序,编辑_替换,完成后,立即转换一次!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三菱plc输出点替换技巧
三菱PLC输入点坏了怎么改电
三菱plc替换点位参数
三菱PLC输出所有Y点
三菱PLC软件怎么强制输出点
三菱输入的点如何强制
三菱plc改输出点怎么改
三菱PLC在RUN中写入程序
三菱plc输出点坏掉怎么更改