66问答网
所有问题
当前搜索:
三芯冷缩电缆终端
下列10kV
三芯
户内
冷缩式电力电缆终端
头制作流程正确的是( )。_百度...
答:
1.
电缆
测试:在开始制作
终端
头之前,对电缆进行测试,确保电缆的电气性能符合要求。2. 剥切电缆外护套:使用工具剥除外护套,露出电缆的铠装。
3
. 剥切电缆铠装:剥去电缆的铠装,露出内护套。4. 剥切电缆内护套:剥去内护套,露出铜屏蔽层。5. 焊接地线:将铜屏蔽层焊接至接地线,以确保安全。6. ...
冷缩电缆
头价格及厂家介绍
答:
现在,生产
冷缩电缆终端
头的厂家有很多,可是市场上鱼龙混杂的,大家也不知道选择哪一个厂家的,冷热电缩头价格1.冷缩电缆头5623PST-G三芯25mm2-70mm的价格是970元/套(价格来源于网站,仅供参考)。2.吉通MPP电力管质优价廉电力管的价格是840元/套(价格来源于网站,仅供参考)。3.冷缩电缆附件
三芯冷
...
冷缩电缆终端
头的使用说明
答:
1.10kv
三芯
电缆
冷缩电缆终端
头(1)按制造厂提供的安装说明书规定的尺寸剥去电缆外护层、钢带(若有钢带)、内护层及线芯问填料(钢带剥切长度主要由线芯允许弯曲半径和规定的相间距离来确定,但需考虑与所提供的套在线芯上的冷缩护套管长度相适配)。内护层留10mm,钢带留25mm。然后将电缆端部约50mm长一段外护层擦洗...
电缆终端
三芯 冷缩
户外什么意思
答:
因为它是在常温下靠弹性回缩力,而不是像热收缩电缆附件要用火加热收缩,故俗称冷收缩电缆附件。采用冷收缩应力控制管,电压等级从10kV到35kV。
冷缩电缆终端
头,1kV级采用冷收缩绝缘管作增强绝缘,10kV级采用带内外半导电屏蔽层的接头冷收缩绝缘件。
三芯
电缆终端分叉处采用冷收缩分支套。冷缩电缆终端头具有...
冷缩电缆终端
头的简介
答:
冷缩电缆终端
头,1kV级采用冷收缩绝缘管作增强绝缘,10kV级采用带内外半导电屏蔽层的接头冷收缩绝缘件。
三芯
电缆终端分叉处采用冷收缩分支套。冷缩电缆终端头具有体积小、操作方便、迅速、无需专用工具、适用范围宽和产品规格少等优点。与热收缩式电缆附件相比,不需用火加热,且在安装以后挪动或弯曲不会像...
中间
冷缩
头一套有几个
答:
三个。一套
三芯冷缩电缆终端
头包含一个冷缩三指套、三个冷缩终端头、三根冷缩管、三根密封管、安装工艺、合格证、填充胶、密封胶,还有一包安装的小配件。
下列10kV
三芯
户内
冷缩式电力电缆终端
头制作流程正确的是( )。_百度...
答:
【答案】:C 教材页码P156-158 10kV
三芯
户内
冷缩式电力电缆终端
头制作流程:电缆测试→剥切电缆外护套→剥切电缆铠装→剥切电缆内护套→焊接地线→收缩三指套→剥铜屏蔽层→剥半导体层→剥线芯绝缘层→安装终端→安装相色罩帽→压接接线端子→电气性能测试→填写记录。
电缆头和
电缆终端
头有什么区别?
答:
按安装材料分为: 热缩电缆终端头和
冷缩电缆终端
头。按工作电压分为:1KV电缆头、10KV电缆头、27.5KV电缆头、35KV电缆头、66KV电缆头、110KV电缆头、138KV电缆头、220KV电缆头。按使用条件分为:分为户内电缆终端头和户外电缆终端头20KV 热缩户内
三芯
终端头。按芯数分为:单
芯终端
头、两芯终端头、三...
高压
冷缩电缆
头详细制作步骤是什么?
答:
将地线分别用三个小恒力弹簧固定在三相铜屏蔽上,并推入弹簧使其固定。确保钢铠地线与铜屏蔽地线分开,不要短接。7. 安装
冷缩3芯
分支 (此步骤未完成,需补充具体操作步骤)。8. 套装冷缩护套管 在填充胶和小恒力弹簧外缠一层黑色自粘带,便于抽出塑料条。套入冷缩指套并抽出塑料条,缠绕PVC带固定冷缩...
电缆终端
头价格及型号
答:
高压
冷缩电缆终端
头 10KV冷缩:¥70(价格来源仅供参考)隆诚10KV热缩户内终端头 NS:¥50(价格来源仅供参考)电缆终端头常见型号 10KVPSNY-1/1 10KVPSNY-1/2 10KVPSNY-1/
3
10KVPSNY-1/4 0KVRSJY-3/1 10KVRSJY-3/2 10KVRSJY-3/3 电缆终端头使用方法 1、绝缘套管应完整、清洁、无闪络放电...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
其他人还搜
电缆冷缩终端
冷缩电缆终端头型号一览表
10kv电缆冷缩终端头制作
冷缩型电缆终端附件
户内冷缩式电缆终端头
3m冷缩电缆终端头官网
三芯冷缩电缆中间接头
电缆终端头是什么意思
冷缩电缆头