三相50千瓦用多大电缆
三相
电10
千瓦用多大
的
电缆
和空开
答:
(1)380V
三相
电10KW的电流约为20A左右,应当用4平方MM的电线就够了,然后空开稍微可以大点选25-32A都可以。(2)380V三相电10kw要用10平方线空开63A最好安。(3)1. 380v 1kw=2a 2. 10kwx2=20a 3. 4平方
电缆
载流量39a 4. 安全起见,选用4平方电缆。
商铺用电55
千瓦
需要
多大
电线?三线
三相
进户。
答:
55KW
三相
供电,最大负荷也为55KW,需要系统取1,计算电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=55000/380/1.732/0.8=104.5A 考虑环境因素和敷设方式影响应20%的余量,104.5×(1+20%)=125.3A;选用35平方的交联铜芯
电缆
或者用
50
平方的交联铝芯电缆,它们的安全载流量分别是145A和130A。选用25平方的塑料...
75
千瓦
电机
用多大电缆
、电缆长度
50
米
答:
1、求75KW电机的额定电流(以
三相
380V,功率因数为0.8为例)Ie Ie=75KW/(根号3x380Vx0.8)=142A 2、根据Ie,查表求
电缆
截面积(以三芯铜电缆,空气中敷设为例)经查 3x70mm²电缆 的安全载流量是145A>Ie。3、验算
50
米,3x70mm²电缆的压降是否达标 经查3x70mm²电缆 的...
单台
50千瓦
电热式热炉(制作玻璃用的),
三相
供电,应该选用
多大
的
电缆
和什...
答:
如果是电热管加热的话,不用考虑功率因数。计算电流大约是,(50000/660)*2=152A。35平方
电缆
满足要求,但没有多少余量,再考虑到敷设方式,环境温度,传输距离等因素,最好放大一档,选
50
平方的。如果两台电炉是分开供电的 可以选两根25平方线。开关建议选200安。施耐德NSE-250/200A 3P就可以了。
50千瓦
需要多少平方的电线
答:
然而,通常情况下,
50千瓦
的电力需求大约需要25平方的电线。这是基于功率公式:P=1.732UIcosφ进行计算得出的。其中,I=P/(1.732Ucosφ)=50/(1.732X0.38X0.85)=89A(按
三相
市电计算,功率因数取0.85)。通过查阅
电缆
载流量表,我们可以得知,对于50千瓦的电力需求,应该选择25平方的三芯铜电缆...
50
平方铜线能承受多少
千瓦
的电
答:
单相是66
千瓦
,三相是167.83千瓦 计算方法:1、如果是220V50HZ的交流电 I=
50
×6=300(A)(电流密度按6安培/平方毫米计算)P=UI=220x300=66000(
瓦特
)=66(KW)2、如果是三相380V50HZ交流电 P=1.732×380×300×0.85=167830.8(瓦特)=167.83(KW)单相用P=UI计算功率,
三相用
P=√3UI×...
3台55
千瓦三相
电机要
用多大电缆
?
答:
3台55
千瓦三相
电机的总功率为165KW,同时工作电流约330A,选
电缆
:VV 0.6/1KV 3X240+1X120 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;或VLV 0.6/kV 3x300+1X150 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。
35
千瓦三相
电动机要
用多大
的电线?如何算的?
答:
50
铝绞线,35KW电动机正常运行70A左右,由于启动时电流比较大2-5倍要留有足够空间,50平方*3=150A当然看你这么设放
电缆
的条件也要打折扣。
总负荷130
千瓦
,需要
用多大
的
电缆
?咋算的?
答:
150mm²的铝
电缆
,120mm²的铜电缆。由
三相
电机公式得:P=1.732UIcosΦ 计算如下:P=1.732×380×I×0.85 I=130000÷(1.732×380×0.85)=232.377(A)cosΦ为0.85。电压为380V。根据电流232A,查电缆手册YJV知,需要用150mm²的铝电缆,120mm²的铜电缆。首先...
130
千瓦
该
用多大
的
电缆
答:
若距离较近,可选150铜芯
电缆
,若距离较远,则选1铜芯电缆。系统自然功率因数按0.75计,则运行电流I=130/1.732/0.38/0/75=263.4A 查表,150铜芯电缆在空气中长期允许载流量为245A,185铜芯电缆在空气中长期允许载流量为280A。即若距离较近,可选150铜芯电缆,若距离较远,则选185铜芯电缆...