三相40kw用多大的电表
380V电压 三项电 功率
40KW
产生
多大
电流?用多少平方的铝线。每小时耗电...
答:
380v40kw产生额定电流为80安培、应采用25平方、每小时40度电、
电表用100安培的电表或采用互感器与5安培的电表组合接线就行了
三相
电,功率
40千瓦时
选
多大的电度表
答:
三相电,功率
40千瓦时
,其额定电流值为80A。
所以可选择100A的电度表.也可以用5A的电表
,配用100/5A的电流互感器。这时电量的计量=(本月电表读数-上月电表读数)×电流互感器倍率(100/5)。
40千瓦的用
电量选择
电表
答:
200A到400A的电表.
。 40KW负荷在三相380V、功率因数取0.8条件下电流为76A(功率因数1时为61A),4*25+1*16铜芯电缆安全载流量为95A,符合要求,空开选用DZ100-80A,互感器选用100/5,电表选用3*5A三相四线制电表,当然也可用3*80A电表不用互感器直接。
三相
电、功率
40千瓦时
选
多大的电度表
答:
用1.5(6A)的电度表配100/5的电流负感器
。读数在乘以倍数20就可以了。
问
40KW
功率要
用多大
功率
的电表
答:
按照三相380V来算,40KW电流要88A,要是电机类负载,启动时电流还要大,
要100A以上的电表或者用互感器来计量
。
三相
电源功率
40千瓦
需配
多大电表
,
答:
40KW
,电流80A,应该配用互感器100/5:3只,单相
电表
1.5(6)电表:3只,互感器穿匝为1匝,其算法为,100/5=20,也就是说电表内流过1A,就是主线内电流20A,括号内是最大电流6A,就是6*20即是120A,这样就能满足80A的负荷电流,其范围30A-120A的适用范围,优点是不用剪短主线,一般10平方...
三相40KW
的电机选配
的电度表
是什么型号规格的?不装互感器
答:
是
三相
四线的话,可选择DTS156 20(80)A,功率是52KW,如是三相三线的,你要分是100V还是380V的,一般也是选择20(80)A
总功率
40千瓦
选多少安
的电度表
?电度表应如何选用?安数选择太大会影响...
答:
1、总功率
40千瓦
是个不小的容量,如果是
三相
380V供电,则相电流为:I=S/(1.732xU)=40/(1.732X0.38)=8.8(A);若选用直入式电能表接线,则应该选用电压为380V/220V,电流为2.5(10)A
的电能表
,精度为0.5级;若选用带互感器式电能表接线,则应该选用电压为380V/220V,电流为1.5(6...
3相4线60a
的电表
能不能带动
40kw的
电机
答:
可以。
40kw的三相
电动机满载工作电流约80安培,
使用
60安
的电度表
没有问题。
40kw三相
四线选择
多大电表
和互感器
答:
40千瓦
即使是按感性负载电流计算,电流是84.2A,直接
使用
100A的直读
电表
就行了,不用加装互感器,如果超过100A的负载才需要安装互感器扩大量程。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
40千瓦电机可以用100a电表吗
380v40kw用多大电表
42000千瓦三相电用多大电表
40千瓦装多大电表
40千瓦380v用多大电表
40千瓦要用多大电表
40千瓦三相电表要装多大
40千瓦用多大的互感器合适
40千瓦的充电桩需要多大电表