三相15千瓦电流是多少
三相
电动机15kw
电流是多少
?
答:
380V三相电机15KW,
电流为28.3A
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率15kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=15/1.732/0.38/0.8=15/0.53=28.3A,cosΦ为0.8。电压为380V。
15千瓦三相
电机
电流是多少
?
答:
15千瓦三相电机电流是30A
。已知电机的功率15kW,电压380v,求电机的电流,15千瓦等于15000w,根据公式功率15000瓦等于根3乘电压380V乘电流乘功率因数0.8,得电流为30A,所以15kW三相电机的电流是30A。使用三相电机的注意事项:1、拆线时要标记清楚、易分辨。若接线盒内已有标记,应擦拭干净后重新做好。2...
15千瓦三相
电
电流是多少
?
答:
所以,
15KW电机电流是31.6A
。电流(A)=功率(Kw)×1000/1.732×电压(V)×功率因数×效率。在Y形接法的绕组中线电流等于相电流。在△形接法的绕组中线电流除以√3即1.732等于相电流。
15千瓦三相
电机需要
多少
平方的电线
答:
6平方毫米的铜线,或是10平方米的铝线。根据查询齐家网得知,
15千瓦三相
电机的功率p=15000瓦,电压=380伏特,根据公式功率p=电压U×
电流
I×1.732×0.80,可得电流I=15000÷380÷0.80÷1.732=28.48安培。再根据电流与电线的关系,可得28.84安培的电流,需要配备6平方毫米的铜线,或者是10平方米的...
15kw电机额定
电流多少
答:
15kw电机的额定电流为30a左右
。15kw电机一般为三相电机p=√3×v×a×cosφ,电流=功率/(√3×电压×cosφ)=15/(1.732×0.38×0.85)≈30a。额定电流是指用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。也可定义为电气设备在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装条件等)下可以长期连续工作...
电机15kw多大
电流
?
答:
三相15千瓦
工作
电流
约30安,断路器、接触器选2于倍工作电流(60安),热继电器是可调整的,选0~100安,用6平铜线。三相电机:三相电机san xiang dian ji是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流...
15千瓦三相
用几平方线
答:
1、这是基于
三相
电机
电流
的计算,其中1千瓦对应2个电流,因此
15千瓦
对应30安培的电流。对于铝线,通常使用10平方毫米的规格;对于铜线,则建议使用6平方毫米的规格。此外,还需要考虑线路长度、电路维护方式和安全因素等因素。2、千瓦(Kilowatt),早期为电的功率单位,现在有延伸为整个物理学领域功率单位的...
15千瓦三相
电用多大空气开关合适呢?
答:
因为这个用电器是15KW的,一般使用的是380V电源,则工作
电流
为:I=15KW/380V=39.5A。根据线规表查出,可以使用4平方毫米的铜线即可。但是考虑到电机的启动电流比电机正常工作时电流要大近一倍,应该选择大一些规格的电线。所以应选择10平方毫米的铜线,空气开关应该根据线路中最大电流去选择,所以应该选择...
15KW电机空转
电流
应
为多少
安?
答:
当谈到
15千瓦
的电机空转
电流
时,我们可以使用
三相
电机的计算公式来估算。该公式是:电流(I)等于电机功率(P)除以一个系数的乘积,系数包括1.73(等于3的平方根),380伏特的线电压,以及功率因数和效率的折减值,即0.85乘以0.85。具体计算如下:电流(I)= 15000瓦(15千瓦) / (1.73 × 380...
三相
15kw要用
多少
安的空开?
答:
三相
15kw需要用最小40a的空气开关。三相平衡负载用额定
电流
32A空开,如三相不平衡,按最大一相负荷电流选择空开额定电流,使空开额定电流大于最大一相负荷电流。若使用的是三相电机的话,应按照每千瓦2安培进行计算,那么
15千瓦
则应使用D30的空开。若使用的是单相电机的话,则需要使用D63安培的空开。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
15千瓦380v需要多少电流
15千瓦三相电机每相运行电流
15千瓦三相电机多少安电流
三相15kw多大电流
15千瓦380v用多大电流
15kw三相电机空载电流是多少
380v15kw电机电流是多少
三相开关接单相负载
三相交流电带电流多大