空气开关三相
电
空开
多大的合适
答:
C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的
空开
。2、工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A...
三相
电用多大的
空开
好?
答:
如4平方毫米电线
对应
的是25A的
空开
,如果是纯阻性负载(照明,电水壶)根据公式P=U*I,220V*25A=5500瓦,也就是说4平方线路可带最大负载为5500瓦,如果是洗衣机等感性负载,需要考虑功率因数,也就是要低于5500千瓦,可能5000瓦或4500瓦,根据实际情况不同可能有所不同 ...
三相
电机用多大的
空开
?
答:
5.5kw的
三相
电机选用2.5mm²铜芯或铝芯电缆均可。计算三相电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=5500/380/1.732/0.85≈9.8A;根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:9.8×(1+20%)≈11.8A;在不考虑供电距离的情况下,选择2.5mm²的铜芯塑料绝缘...
电线平方与功率的
对照表
?
答:
电线平方与功率
对照表
如图:I 是电流=A;P是功率=W;
空开
大小计算:
三相
电:电流=功率÷380÷1.732;单相:功率单位是W ÷220=电流也就是A。一般负载(也可以成为用电器,如电灯、冰箱等等)分为两种,一种是电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算...
三相空开
规格最新三相空开型号大全
答:
工业上常见的
三相空开
型号有:DW和DZ型分20、32、50、63、80、100、125、160、250、400、600、800等。三相空开-常规检测由于科技进步,在现代工业领域三相空开被大量使用,使得三相空开型号、款式、种类等不断增多,但不论使用哪种三相空开型号的产品,在使用过程中都要注意常规检测,这样才可以有效的...
三相
电机用多大
空开
答:
3KW电机的电流大约是6A左右,使用1.5平方及以上的铜线或2.5平方铝线就可以。需要使用10~16A的3P漏电
空开
。
三相
电机的额定电流一般按照2A / 1KW 估算。3KW就是大约6A左右了。1.5平方铜线和2.5平方铝线的安全载流量大约是12.5A左右,所以满足使用条件。漏电空开要选择大于6A的3p的漏电空开,稍微留一些...
如何选择
三相
电机的
空开
?
答:
三相
380V已知功率求电流:KW功率数乘以2(160*2大约320A)
空气开关
选额定电流的1.2倍(视实际运行电流、启动频率、启动形式而定)450A~640A 载流量以每平方毫米2.5A计算,320/2.5大约用120每平方毫米,当然也可用150每平方毫米,星三角起动的话用(3*70+1*35)*2,自耦变压器降压或变频器启动用3...
三相
电
空开
多大好
答:
三相
38千瓦负载的电流大约是80A上下,所以要使用100A的
空气开关
。能承载80A电流的三芯铜电缆,最小截面积是3×25mm²。见下表(比较常见的VV22型电缆载流量)
三相
380V用多大的
空开
?
答:
3相380v30kw用65A左右的
空开
,建议选择63A或者80A。30KW,假设
三相
电压为380V,功率因数为0.9,其电流约为50.65A如果负载为电机、电磁阀、变压器等感性负载,则需要为额定电流的2-3倍,即125A或160A。如果负载是照明、取暖设备等阻性负载,则需要为额定电流的1.2-1.3倍。30kW三相异步电动机的额定...
三相
1千瓦电器用多大
空开
答:
85计算,则该
空气开关
能承受的功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×63×0.85=35kW。
三相
电根据功率计算,一个千瓦电流约等于2A。电器设备总千瓦数在70~80电器设备总千瓦数在70~80千瓦之间 按80千瓦计算,电流约160A。空气开关按照负载电流的1.5倍左右选择,建议选择200A的断路器。