66问答网
所有问题
当前搜索:
三相短路电流计算公式
三相短路电流计算公式
答:
三相短路电流计算:
起始短路电流周期分量有效值/KA In =1.05Un /√3 /Z∑=1.05Uφ/√R2∑+X2∑
式中 Un、U/φ——网络标称电压(线电压、相电压),V。Z∑、R2∑、X2∑——计算电路总阻抗、总电阻、总电抗,主要为系统、变压器、母线、及线路阻抗,mΩ。三相四线的联接方法:1.三相交流...
三相短路电流计算公式
?
答:
两相短路电流计算公式:Id=Ue/2√(∑R)2+(∑X)2
。短路电流是电力系统在运行中,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时流过的电流。其值可远远大于额定电流,并取决于短路点距电源的电气距离。科学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流,电流符号为...
短路电流计算公式
答:
计算依据的公式是: Id=Ijz/ X*∑ (6)式中Ijz:
表示基准容量为100MVA时基准电流(kA),6kV取9.2kA,10kV取5.5kA,35kV取1.6kA,110kV取0.5kA,0.4kV则取150kA。主要参数 Sd:三相短路容量(MVA),简称短路容量校核开关分断容量。Id:三相短路电流周期分量有效值,简称短路电流校核开关分断电流...
三相短路电流
怎样算的
答:
3无限大容量系统三相短路电流计算公式
短路电流标么值: I*d = 1/x* (总电抗标么值的倒数).短路电流有效值:
Id= IJZ* I*d=IJZ/ x*(KA)冲击电流有效值: IC = Id *√1+2 (KC-1)2 (KA)其中KC冲击系数,取1.8 所以 IC =1.52Id 冲击电流峰值: ic =1.41* Id*KC=2.55 Id (KA...
短路电流
是怎样
计算
的?
答:
若6kV电压等级,则
短路电流
(单位kA,以下同)等于9.2除总电抗X*∑(短路点前的,以下同); 若10kV电压等级,则等于5.5除总电抗X*∑; 若35kV电压等级,则等于1.6除总电抗X*∑; 若110kV电压等级,则等于0.5除总电抗X*∑; 若0.4kV电压等级,则等于150除总电抗X*∑。
计算
依据的
公式
是: Id=...
...两相短路的短路电流数值为什么是该点
三相短路电流
的0.866倍,_百度知...
答:
两相短路电流公式:Ik(2)=Uc/(2|Z |)
三相短路电流公式
:Ik(3)=Uc/(√3|Z |)所以Ik(2)= √3Ik(3)/2=0.866 Ik(3)
...它启动电流多大怎么算 还有它的
短路电流
有
公式
吗 3相和单相有区别...
答:
三相
时按
公式
P=1.732*UIcosq得 I=P/1.732*Ucosq =2/1.732*0.38*0.85 (注:cosq是功率因数一般取值:0.80~0.85)=2/0.5594 =3.6安 启动
电流
是平时电流的5~7倍倍 那么得:3.6 7=25安
短路
要具体看短路的地点,地点不同电阻不同,短路的电流也不同。三相和单相是不同的,单相时...
短路电流计算
方法有哪些
答:
若6kV电压等级,则短路电流等于9.2除总电抗X*∑(短路点前的,以下同); 若10kV电压等级,则等于5.5除总电抗X*∑; 若35kV电压等级,则等于1.6除总电抗X*∑; 若110kV电压等级,则等于0.5除总电抗X*∑; 若0.4kV电压等级,则等于150除总电抗X*∑。
短路电流计算
是用于修正由于电路问题产生的过...
短路电流计算公式
是什么?
答:
在发电机端发生短路时,流过发电机的
短路电流
最大瞬时值可达发电机额定电流的10~15倍,在大容量的电力系统中,短路电流可高达数万安培。短路电流往往会有电弧产生,它不仅能烧坏故障元件本身,也可能烧坏周围设备和伤害周围人员。巨大的短路电流通过导体时,一方面会使导体大量发热,造成导体过热甚至熔化,...
高压
短路电流计算公式
?
答:
如果10/0.4KV变压器高压侧的短路容量是300MVA的话,那么此处的
三相短路电流
是:300/(1.732*10.5)约等于16KA。在无法取得电力系统的短路数据时,设计之前要假设电力系统的短路容量(大城市假设是300MVA,也就是16kA*10.5kV*1.73=290.64MVA)而说的300MVA好像指的不是10/0.4KV变压器高压侧的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相短路电流计算详细步骤
三相短路电流计算公式及计算例题
三相短路电流计算方法
变压器三相短路电流计算
继电保护三相短路电流计算公式
短路冲击电流计算公式ish的k
三相短路电流标幺值计算公式
短路电流有效值计算公式
低压三相短路电流公式