66问答网
所有问题
当前搜索:
三相电表怎么装有没有图片
请问直接式
三相
四线
电表
接线
怎么
接,下面只有有7个孔。
答:
三相
四线
电表
接线图互感式 A黄线,电压线接入2号口,电流线经过第1个电流互感器S1接入1号口输入,S2接入3号口输出 B绿线,电压线接入5号口,电流线经过第2个电流互感器S1接入4号口输入,S2接入6号口输出 C红线,电压线接入8号口,电流线经过第3个电流互感器S1接入7号口输入,S2接入9号口输出 N...
详解
三相电表
接线图
答:
火线分别接了三个输入接口,也就是一四七三个借口,用于将电流接入三个电流线圈,只有有电流通过,电流线圈才可以发挥作用计算各个参数。为了实现闭合回路,我们将负载(就是家里的灯泡,冰箱,电磁炉等用电器,叫负载。)接入
三相电表
。将我们之前拉长备用的三根电线,也就是接口三,六,九三个接线口,都...
三相
四线
电度表
接线
图怎么
接?
答:
1、
三相电度表
的
安装有
两者接线方法。一是使用电路互感器与电度表连接。另一种是直接接线进电度表。2、这里就有关直接接线说明一下。首先要买直接接线的电度表。比如现在的电子电度表。3、1,4,7就是电源进线。这里可以不用分清ABC三相,但是必须是3根火线即3根相线,如下图所示。4、接着把3根...
【居家小常识】
三相电能表安装
接线方法
答:
(1)直接接入式:
三相
三线有功
电能表
使用与
没有
中性线系统三相电能计量,不论负载的性质和负载是否平衡,均能计量。如下图所示。(2)经互感器接入式:经互感器接入式三相三线电能表电压、电流端子同样分为公用和分开两种接线方式。三相三线电能表经电流互感器接线(电流、电压线共用)三相三线电能表经电...
三相
电
电流表
不接互感器
怎么
接
答:
三相电电流表
不接互感器接线图如下:(1)1、4、7端分别为A、B、C相电流CT的次级线圈正向输入。(2)3、6、9端分别为A、B、C相电流CT次级线圈负向输入。(3)2、5、8端分别为A、B、C相电压输入端。(4)10端为N线接线端。
三相
四线
电能表
带电流互感器
怎么
接?画个图标示一下。
答:
三相
四线
电能表
带电流互感器的接线如下图:这样接线,
电度表
是测量某一倍率下,互感器的电流,测量互感器对应使用的电能,再根据电度表显示的数字,乘以倍率,得出实际使用的电能。
三相电表怎么
接线图
答:
三相电表
接线图的方法就是1、2接到A相进线端,3接到A相出线端;4、5接到B相进线端,6接到B相出线端;7、8接到C相进线端,9接到C相出线端。当三相电表的参数(电压和电流量限)与所需测量电路的参数(电压和电流数值)不相适应时,也就是三相电表电流电压满足不了所需测量电表的标准时,便...
三相
无功
电度表
接线图
答:
三相
无功
电度表
一般和有功电度表配合安装,安装时与有功电度表电压线采用并联,电流线采用串联,如图所示:机械表与电子式
电表安装
相同接线方式。
怎样安装三相电度表
答:
三、
安装
竣工后的低压单相、
三相电能表
,在停电状态下检查的内容有哪些 (1)复核所
装电能表
、互感器及互感器所装相别是否和工作单上所列相符,并核对电能表字码的正确性。 (2)检查电能表和互感器的接线螺钉、螺栓是否拧紧,互感器一次端子垫圈和弹簧圈有否缺失。 (3)检查电能表、互感器安装...
没有
零钱,
怎么
接
三相电度表
?
答:
亲,你说的应该接
三相
三线
电度表
,接法如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相四线的电表怎么接怎么装
三相电表怎么安装
电表箱太小装不下三相电表
三相电表怎么收费安装
三相电表为什么要装互感器
三相电表安装图
三相电表不装互感器可以吗
三相四线的电表如何装
装电表怎么接线