三相电流怎么计算多少安
三相电流是
多少
?
三相电流计算
公式?
答:
如果是单相220V,电流是:27.273安培 如果是三相380V,电流是:10.725安培
计算如下:1、单相220V:P=UI,I=P÷U=6000÷220=27.273(安培)2、三相380V P=1.732UI×0.85,I=6000÷(1.732×380×0.85)=10.725(安培)计算电流,
要根据用电器的功率和电压来计算
。
请问
三相电流
是
多少安培
?
答:
举个例子,假设
三相
负载的功率为 2000 瓦特,线电压为 220 伏特。我们可以
计算
线
电流
和相电流:线电流 I_L = √3 * 2000 / (1.732 * 220) = 9.17
安培
相电流 I_相 = 2000 / (1.732 * 220) = 5.77 安培 所以,在这个例子中,线电流为 9.17 安培,相电流为 5.77 安培。
三相
电机
电流
多大?
怎么计算
?
答:
1、额定电流计算 I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=50/0.53=104.45A
。2、如果是近距离(几十米以内),铜电线25平方毫米,铝电线35平方毫米。3、如果是远距离(百米以上),铜电线50平方毫米,铝电线70平方毫米。4、如果是介于远距离与近距离间,铜电线35平方毫米,铝电线50平方毫米。三...
三相
电机的
电流怎么算
?
答:
三相电机的电流计算
I= P/(1.732*380*0.75)
式中: P是三相功率 (1.732是根号3) 380 是三相线电压 (I是三相线电流) 0.75是功率因数,这里功率因数取的是0.75 ,如果功率因数取0.8或者0.9,计算电流还小。电机不是特别先进的都是按0.75计算。 按10kW计算: I=10kW/(1.732*380*0....
三百八十伏
三相电流
是
多少安
?
答:
V)×电流(A),推出电流(A)=功率(W)÷电压(V),
所以这道题的计算是:1000W÷380V≈2.63A
。2、三相(三或四线)380V的电压(如电动机),当功率因数为1的情况下,一千瓦等于1.52安。计算过程:三相电的功率计算方式:P=1.732UI I=P/(1.732U)=1000/(1.732*380)=1.52A ...
三相
电机额定
电流
是
多少安
?
答:
以Y系列
三相
电动机为例,额定
电流
的
计算
公式为:I=P/(√3×U×cosφ×η),其中P为电机功率(W),U为电机电压(V),cosφ为电机功率因数,η为电机效率。根据这个公式,当电机功率为1500W时,额定电流约为7.8A。
三相
电
怎么计算电流
答:
【用线大小
计算
】举例22千瓦 220伏特的负载,额定工作
电流
是。100
安培
。铜线载流量是每平方毫米7安培左右,那么换算一下,就需要16平方左右铜导线,再考虑过流情况和启动电流,建议使用25平方毫米铜导线,。如果是380伏特负载,根据经验公式,额定工作电流是44安培。换算使用铜导线6平方铜导线,也是需要考虑...
380伏电压
怎么计算电流
啊?电机是18.5千瓦?是用功率除以电压吗?_百度...
答:
计算三相
电机
电流
的计算公式:I=P×1000/1.73×380×cosφ×η ,I:电流(A);P:功率(kw);cosφ:功率因数三相以0.85计、单相以0.75计;η:效率、三相以0.85计,单相以0.75计。所以,18.5×1000/474.97 =18500÷474.97 =38.95(A) 。上图是《电工手册》的部分数据,供参考。
三相
电动机的
电流怎么算的
?
答:
电动机的
电流计算
公式
三相
电动机: 功率1千瓦每相2(安);电流(安)=功率(千瓦)*1000/1.73*380*力率*效率。适用于无载或者轻载起动的场合。并且同任何别的减压起动器相比较,其结构最简单,价格也最便宜。
在
三相
电中,已知电压和功率,
怎么算电流
?
答:
对称
三相
交流电路公式:I=P/(1.732*U*cosφ)P:功率;U:电压;I:
电流
;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85。I为相电流,它等于线电流 P为电机功率 U为相电压,一般是220V cosφ是电机功率因素,一般取0.75 所以已知电压380V,功率26KW:I=26/1.732×380×cosφ...