66问答网
所有问题
当前搜索:
三相电容无功功率计算
为什么
三相
电路中,
计算电容无功功率
时不需要加负号?
答:
回答:
计算电容无功功率
时为什么要加负号?公式中根本没有负号。 计算电容无功功率公式: Qc(Kvar)=U×U×2×π×f×C(微法)×0.000000001
三相
电
功率计算
方法是什么?
答:
4.三相交流电无功功率公式三相交流电无功功率公式为Q=U*I*sinp*3
,其中Q为无功功率U为电压,1为电流,为电压与电流相位差 5.三相交流电视在功率因数公式三相交流电视在功率因数公式为cosp=P/S,其中cos为功率因数,P为有功功率,S为视在功率 6.三相交流电视在功率因数角公式三相交流电视在功率因...
三相电容器
298微法 电压400伏 它的电流是多少
无功功率
是多少
答:
三相电容器
三角形连接,每相电容为: 298/3=99.33 微法=0.00009933 法 XC=1/*(2*3.14159*50*0.00009933 )=32.06 欧 电流I=√3*U/XC=√3*400/32.06=21.6 安
无功功率
Q= =√3*U*I= =√3*400*21.06=14591 乏 = 14.59 千乏 ...
三相
电
功率
的
计算
公式是什么?
答:
三相无功功率 P=1.732*U*I*sinφ 对称负载
,φ:相电压与相电流之间的相位差 cosφ为功率因数 ,纯电阻可以看作是1,电容、电抗可以看作是0
计算无功功率
及
电容器
容量
答:
计算无功功率
及电容器容量 5 在电网受电端通过一个三相电压调节器,并入固定容量的
三相电容器
,利用控制系统对电力系统功率因数进行检测,当电网功率因数变化时,电压调节器动作,使加在固定电容器两端的电压发生变化,以达到调节补偿无功功率的要求。要求电压等级35kV,输出无功电流180A。... 展开 ...
三相无功
补偿应用多大的
电容
,要用多少个?应该怎么
计算
?
答:
100μF
电容
、 额定电压380v时,无功容量是Q=4.5Kvar?1000μF电容、 额定电压380v时,无功容量是Q=45Kvar 4、“多大负荷需要多大电容” :1)你可以先算出
三相
的
无功功率
Q;2)在算出1相的无功功率Q/3;3)在算出1相的电容C;4)然后三角形连接!5、因为: Q =2πfCU^2 ,所以:1μF...
有谁知道
电容功率
的
计算
公式或者方法?
答:
电网中由于有大功率电机的存在,使得其总体呈感性,所以常常在电网中引入大
功率无功
补偿器(其实就是大电容),使电网近似于纯阻性,Kvar就常用在这作为无功补偿
电容器
的容量的单位。kvar(千乏)和电容器容量的换算公式为(指
三相
补偿电容器): Q=√3×U×I ;I=0.314×C×U/√3 C=Q/0....
三相
电机
无功
补偿容量
计算
?
答:
根据无功就地平衡及防止过补偿的原则,采用随机补偿可按空载(励磁)电流的90%选择电力
电容
可满足要求。楼主120kw空载电流76A的
三相
感应电机最佳是随机投切方法补偿,76*90%=68.4A
无功功率计算
公式;Q=√3UI*10-3=1.732*380*68.4*0.001=45kvar 。可选额定电压400v额定功率50kvar的三相电力移相...
三相
三角形无功补偿
电容
,缺一相电源,他的
无功功率
是原来的百分之几,谢...
答:
三相
三角形无功䃼偿
电容
,若原来每相电容的容抗为Xc,线电圧为U,总的
无功功率
为3U^2/Xc。当缺一相时,成了线电压接在二相Xc串联上,此时无功功率为U^2/(2Xc)。两者之比为1/6。
什么是有功功率和
无功功率
?
答:
无功功率
---在具有电感和
电容
的交流电路里,由于电感或电容的特性,造成电压和电流的相角不一致。视在功率:---在具有电阻和电抗的电路内,电压与电流的乘积叫做视在功率,以字母S或符号Ps表示,单位为千伏安(kVA)。视在功率S与有功功率P、无功功率Q的
计算
公式为:
三相功率