66问答网
所有问题
当前搜索:
三相对称负载作Y型连接时
...
接
到线电压为380V的
三相对称
电源上,在额定
负载
下运行,它的每相_百...
答:
Y接
,线电压 U1 = 380V 所以相电压 U2 = 220V R = 8 Ω X = 6 Ω Z = (R * R + X * X)^0.5 = 10 Ω 电流: I = U2 / Z = 220 / 10 = 22 A 功率因数 :ψ = R / Z =8 / 10 = 0。8
有一
三相对称负载
,每相负载的额定电压为220伏。当三相电源的线电压为...
答:
有一
三相对称负载
,每相负载的额定电压为220伏。当三相电源的线电压为380伏时应作_星形联接。当三相电源的线电压为220伏时应作_三角形联接。两种联接方式每相负载流过的电流不相等,负载消耗总功率__相等
不
对称负载作
星形
连接时
一定要采用什么方式供电不对称负载作三角形连...
答:
如果是电阻负载,选b,因为p=√3*U线*I线=√3*U线*U线÷R,
三相对称负载作
三角形
连接时
,U线升高了√3 倍,所以功率增加了3 倍。 p=√3*U线*I线=√3 *U线*√3 U线÷R,三相对称负载作三角形连接时,U线升高了√3 倍,所以功率增加了3倍。
三相对称负载
无论作星形或三角形
连接
,其三相有功功率的计算公式是相同的...
答:
错,
三相负载
或者说同样负载三角形是星形的3倍,原因是线电压是相电压的根号3倍。同样
负载接
星形是相电压。而三角形是线电压。
三相对称
电源作星形
连接时
线电压为多少?
答:
三相对称
电源作星形
连接时
,线电压为相电压的√3或1.73倍。即:U线=√3×U相;U线超前U相30°。若U相=220V,则U线=√3×U相=1.732×220=380V。通常,220V称为民用电(家里用的电压),380V称为动力电(工业用电)。星型接线时,线电压为相电压的√3倍,线电流与相电流相等。三角形...
已知
三相对称负载
每相负载的电阻R=6,感抗Xl=8电源的线电压为380V求负 ...
答:
R=6Ω X=8Ω Z=(R^2+X^2)^0.5=(36+64)^0.5=10Ω 三角形
连接时
:相电压等于线电压 U1=U=380V 相电流 I1=U1 / Z = 380 / 10 = 38A
三相
总视在功率P = 3 * U1 *I1=3 *380 *38 = 43320 VA 有功功率P1 = 3 * I1 * I1 * R = 3 * 38 * 38 ...
在
三相
交流电路中
负载
为三,三角形接法时其相电压等于三相电源的线电压吗...
答:
是的。当
负载
为△接法时每相负载所承受的电压为
三相
电源的线电压。大功率交流电动机的
Y
/△启动法就是利用这一原理。电压看电源,电流看负载。发电机接成了星形,那么对于这个系统来说,线电压就是根号3倍的相电压,此时对于三角接法的电动机(负载)来说,它的三相绕组上的相电压和线电压都是220V。
在
对称三相
电路中,已知线电压Ul=380v,
三相负载作
星形
连接
,每相负载R=2...
答:
线电压Ul=380v,
三相负载作
星形
连接
,相电压 U = 线电压 UL / 根号3 = 380 / 1。732 = 220 V 线电流 IL = U / R = 220 / 22 = 10 A 三相负载总功率 P = 3 * IL* IL * R = 3*10*10*22= 6600 W
不
对称三相负载Y
形
连接时
,为什么必须采用三相四线制
答:
不对称三相负载中线电流不为0。Y形
连接时
需要有中线。如果Y形连接时没有中线,三相负载必然对称。这势必造成某一相或两厢的电压偏高甚至严重超高,用电器过载,另外两相或一相电压偏低,用电器不满载。电压严重超高可能造成严重后果。所以,不
对称三相负载Y
形连接时,必须采用三相四线制。
不带中线的'
Y
'形
对称负载
,如果有一相负载短路或断路,其余两相电压电流将...
答:
如果中性断开,设又发生A相短路,此时B、C相都会与短接线构成通路,两相端电压均为线电压380V,因此B、C相电压超过额定值而烧毁。如
负载
与电源两端被导线
连接
在一起,就称为短路,短路时电源提供的电流将比通路时提供的电流大得多,一般情况下不允许短路,如果短路,严重时会烧坏电源或设备。