66问答网
所有问题
当前搜索:
三相变压器dyn11表示什么
为
什么
当高压侧一相熔丝熔断时,
Dyn11
联结
变压器
另二相负载仍可运行,而...
答:
因为
三相变压器
的工作原理就是三个单相变压器.它有三个单独的绕组.没个绕组是一相.当缺掉一相高压时.其中还有两个绕组工作.
变压器
中三次谐波不能流通
是什么
意思
答:
应当说
变压器
两个绕组都是星接线的变压器的三次谐波不能流通,而变压器两个绕组中如果有一个是角接线,三次谐波是能够流通的。工频电源中,如果
三相
电流平衡,三相电流的向量和为零,所以工频电流能够在变压器中流通。而三相的三次谐波的方向都是同一方向,所以三次谐波是叠加的,不会在三相中变为零的,...
在什麽情况下并列运行
变压器
的二次中性点不能连接?
答:
我不明白你为
什么
要这样做?我下面的意见
是
基于
变压器
有中性点引出的情况,如
Dyn11
接。中性点在不接地的情况下,是不能把两台变压器的中性点连在一起的。当然,如果有一台接地是可以这样做的。因为,当变压器的中性点不接地时,当
三相
负荷不平衡时(两个条件),中心点电位会漂移。漂移后,abc三相电...
为控制电网中各类非线性用电设备产生的谐波引起的电网电压正弦波畸变...
答:
①各类大功率非线性用电设备
变压器
,由短路容量较大的电网供电。②对大功率静止整流器,采用增加整流变压器二次侧的相数和整流器的整流脉冲数,或采用多台相数相同的整流装置,并使整流变压器的二次侧有适当的相角差,或按谐波次数装设分流滤波器。③选用
Dyn11
接线组别的
三相
配电变压器。
变压器
连接组别
答:
据GB/T6451-1999《
三相
油浸式电力
变压器
技术参数和要求》和GB/T10228-1997《干式电力变压器技术参数和要求》规定,配电变压器可采用
Dyn11
联结。而我国新颁布的国家规范《民用建筑电气设计规范》、《工业与民用供配电系统设计规范》、《10KV及以下变电所设计规范》等推荐采用Dyn11联结变压器用作配电变压器。现...
400
变压器
负荷很小但A相电压比其他两相少10伏
是什么
原因?
答:
变压器
变压器虽然我们负荷不大,但是
三相
负荷不平衡呀!负荷的不平衡状态,最直接、最清晰的表现就
是
:三相电压的不平衡!根据国网公司《配电网运维规程》最新规定,配电变压器的负荷不平衡度应符合:Yyn0接线变压器负荷不平衡度不大于15%,零线电流不大于变压器额定电流的25%;
Dyn11
接线变压器负荷不平衡度不...
隔离
变压器
与普通变压器有
什么
区别。
答:
1 、主要任务不同:普通
变压器
主要任务是改变电压,分为降压变压器和升压变压器,原副边线圈匝数不相等。隔离变压器并不是普通变压器的主要任务,有的变压器原副边并不隔离,比如自耦变压器就
是
典型。2 、定义不同:隔离变压器指初、次级线圈之间在直流回路上是分开的。普通变压器指用于机床,设备控制线路所...
三相变压器
星形和三角形一起并联使用的后果?
答:
你的问题
是
指一台
Dyn11
的
变压器
和一台Yyn0的变压器低压侧并联会有
什么
后果 因为二者的低压侧存在相位差 这会导致二者在同一时刻的输出电压存在电压差 引起二者之间产生环流
S11
变压器
的基本信息
答:
型号 S11
三相
油浸式全密封电力
变压器
结构形式 油浸式/全密封铁芯结构 叠铁芯容量 30KVA-2500KVA电压 10KV-0.4冷却方式 AN/AF冷却形式 油式联接组别
Dyn11
/Yyn0短路阻抗 4%/6
两台
变压器
能否同时为一段用电
答:
这样的
变压器
组
是
不允许并列的 并列条件是这样的: 输出电压相同 绕组连接组别相同 短路阻抗相同 你2变压器容量不同 它们的短路阻抗肯定不同 所以不能并列 3个条件缺一不可 你容量小的那个应该是备用变 只能作为应急使用 不能并列使用