答:
三相负载不平衡就会形成中线(总的零线)电流
,中线电流会形成中线压降,使负载侧的三相电压不平衡(中性点位移)。一般来说,三相负载不可能完全平衡,衡量不平衡的标准就是相电压在允许范围内。如果有的超高限,有的超低限,那就需要进行调整了。除了负载因数造成的三相不平衡,有时也会因为变压器故障,...
三相负载不平衡
会造成什么影响???
答:
5.三相负载不平衡造成三相电压不平衡,影响电动机的输出功率,并使绕组温度升高
。三相电压不平衡时,在感应电动机的定子中便产生一个逆序旋转磁场,感应电动机在正、逆两个磁场的作用下运行。由于正序旋转磁场比逆序旋转磁场大,放电动机的旋转方向仍与正序方向相同,但转子逆序磁场的存在而产生较大的逆序...
发电机
的
负载
电流
不平衡
对发电机有什么影响,会不会烧坏发电机,请说明...
答:
发电机负荷电流不平衡时,
发电机内将有负序电流流过,由于负序电流的旋转方向与正序电流相反,所以会造成发电机内铁芯等金属部件发热
。所以发电机对于三相电流不平衡度都有规定要求,不能超过。一般允许三相电流不平衡度大约为20%。
柴油
发电机组三相
电
不平衡
的危害是什么?
答:
发电机组三相负荷不平衡的危害,主要分为以下几点:
1、影响设备的运行出力
,发电机设备容量设计是按三相负荷条件来确定的,如果三相负荷不平衡,设备容量只能以三相负荷中最大一相为限,因此设备出力降低。2、中性线就有电流通过,低压供电线路损耗增大:3、造成三相电压不对称,使中性点电位产生位移。4、...
三相负载不平衡
是怎么回事
答:
三相负载不平衡
是指接在三相的负载大小不一样,比如A接200KW,B相接100KW,C相接50KW,三相就不平衡了,中性线就有电流。三相完全平衡时,中性线没有电流,典型的是三相电动机,因三相绕组平衡,所以接
电机
时没有中性线。
三相
电
负载不平衡
,会有什么症状,怎么解决?
答:
三相电压
不平衡
严重时,会使电动机转子和定子绕组电流额外增加,也产生严重不平衡,当线电压不平衡度仅为4%时,电动机线电流不平衡可达到5%,从而引起电动机额外发热。只要任意两相的线电压差数不大于时。就没有什么危害。最好的办法是调节三相电压上
负载
的分配达到
三相平衡
的目的。如有帮助请采纳最佳!
中性点接地系统,
三相负载不平衡
,零线电流流向了哪里?
答:
流回电源中性点,变压器就是电源。常用的380V系统是中性点是直接接地的,中性点引出的一根线叫零线又叫回路。可以这样理解零线:当三相负荷对称时,零线中没有电流流过,即0电流;当
三相负荷不
对称时,零线中流过
不平衡
电流。零线为什么又叫回线,因为单相负荷或不平衡负荷电流要通过该线回流到电源。中性...
发电机
空载时
三相
电压平衡,带
负荷
时三相电压就
不平衡
,但三相电流平 ...
答:
你所谓的平衡和
不平衡
肯定是用电流表测出来的,这就说明是数量相同、相位不一定相同。空载时,电压平衡,这是可信的;带
负荷
时,电压不平衡,但电流平衡。说明电流平衡是假象,它是数字相同,但性质不同(有的是感性、有的是容性或电阻性),造成
三相
零点漂移,所以看上去三相电压不平衡。
如何判断
三相
电是否平衡,如果
不平衡
该如何处理?
答:
3相平衡的话:相间电压,各相对零线的电压接近或相差不大。3相
不平衡
是单相
负载
分配不均造成的,电压高的相负载轻,电压低的相负载重。一般是由电力公司管控调整。
三相
交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。当...
100千瓦柴油
发电机组三相不平衡
出现的状况有哪些?
答:
100千瓦柴油
发电机组三相
不平衡会出现以下状况:1、首先,影响设备的运行,柴油发电机组的容量是根据三相负荷来设定的,如果
三相负荷不平衡
,设备则只能够以负荷最大的一相为限,所以其产出会降低。2、中性线有电流相通,低压供电线路本身损耗加大。3、中性电流过大,会是得配电变压器运行时温度升高,严重...