66问答网
所有问题
当前搜索:
三相五线制地线接地电阻
防静电
接地
有什么要求
答:
测量
接地电阻
不能用万用表,因万用表没有这个要求的精度,接地电阻仪起码能有0.01欧读数,1.采用
三相五线制
的
地线
作为防静电地线2.独立的防静电地线(与电源地线分开)(1)防静电地极接地电阻<10Ω。(2)防静电地面或地垫:表面电阻值105-109Ω,摩擦电压<100V。(3)防静电墙壁:电阻值5×104-109...
在
三相五线制
的供电系统中,零线和
地线
之间的
电阻
为分别为0.8欧姆,6.5...
答:
在
三相五线制
的供电系统中,零线和
地线
是分别
接地
的,不能接在同一个接体上。变压中性点接地叫工作接地应小于4欧姆。保护接地也应小于4欧姆。因此前二项0.8和6.5欧姆是合格的,而30欧姆是不合格的
三相电
零线和
地线
之间
电阻
值?
答:
三相四线制配电系统,采用TN一C一S(也就是三相五线制)时,零线与地线之间的阻值,不应大于3殴姆
。地线是过零点的保护接地,随着路径的延长,接地阻值会增加,所以有重复接地的要求,以确保接地电阻不大于4殴姆,而变电所二次系统的接地,不能大于1殴姆,(4殴姆是变压器中性点的要求,实际还是按...
三相五线制
中
地线
的作用是什么?要怎样
接地线
才标准?
答:
三相五线制
中,五条线分别为3条相线A,B,C,一条中性线N,以及一条保护线PE。
地线
指的是保护PE线。在漏电的情况下,用电者和地线形成了一个并联电路。有了地线,由于地线的
电阻
比较小,电流会迅速流入大地,使用电者避免触电。在实际中通常是一根黄绿相间的导线。
施工现场临时用电为什么要采用
三相五线制
?
答:
PE)也称作保护零线,在电气装置的接地系统中
三相五线制
称为TN-S系统,
地线
只在供电变压器侧和中性线接到一起并且做重复接地,之后在全系统内N线和PE线是分开的。保护零线还必须在配电系统中间处和末端处做重复接地,重复
接地电阻
小于10欧姆。参考资料《施工安全文明化标准图集》,编号为HJB001-2010。
总配电箱
接地电阻
允许值是多少
答:
不得大于4ω。配电箱外壳
接地电阻
应做保护接地,其阻值不大于4欧姆,总配电箱的零线可做重复接地,其阻值不大于10欧姆,
三相五线制
中的地线,其接地电阻不大于4欧姆。特别说明的是三相五线制中的零线接地与
地线接地
不得共用接地极。
三相五线制
电路系统的零线与
地线
之间的阻值为什么很大?
答:
如果你是在
三相五线制
的主电路上进行的测量,应该是变压器那一端的主断路器没有合上,所以零线与相线间没有通过变压器的线圈构成回路。不过要注意,如果线路中使用了电子式漏电断路器,是不允许测零-相间绝缘
电阻
的,会击穿漏电断路器中的电子元件,应该是将零-相短路后直接测量对地绝缘电阻。至于零线...
三相五线制
的供电电路中少结了一条
地线
,
答:
当然有问题,你的主电箱本身并没有良好接地,根本 谈不上是合格的接地体,危险是肯定的。可以在用户端主电箱附近埋接地体,
接地电阻
小于4欧姆作为用户
接地线
。
三相四线设备连到
三相五线
电路中
答:
三相五线设备的保护零线直接接地,要求
接地线
的
接地电阻
小于4Ω。
三相五线制
包括三根相线、一根工作零线、一根保护零线. 工作零线N与保护零线PE 除在变压器中性点共同接地外,两线不再有任何的电气连接.由于该种接线能用于单相负载、没有中性点引出的三相负载和有中性点引出的三相负载,因而得到广泛的应用....
三相五线制
,三相中的任一项对零电压220V正常,对地多少电压正常呢?零 ...
答:
正常电业的供电系统
接地电阻
不大于4欧,理论上二者间没有电压,因为没有电力供应,除非系统正处于短路状态(含有的用户将
地线
当零线使用),这时零地间的电压取决于短路处的电流大小,其实零地电压没有什么实际意义,电压越大,说明电力系统内不规范的用户越多。就一个原则,零地间有一个不大于4欧的电阻...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相五线制零线和地线通么
三相五线配电箱接线图
地线接地电阻
三相四线制漏保接线方式
地线与零线绝缘电阻
三相五线漏电开关
3相4线漏保不接地线
零线对地线的绝缘阻值
什么叫做三相五线