答:
发张图给你自己学习用
配电室
万能
式
断路器停送电
怎么操作请指教一下谢了?
答:
停电
时之间按柜体上面的分闸按钮,如果下游线路检修,需要把控制回路电源开关断开,把开关摇到试验位置,并挂警告牌,
送电
时直接摇到工作位置,合上控制回路电源,待开关储能完毕,按合闸按钮即可
怎么操作这个
万能
式
断路器
停电12小时来电了如何操作
送电
答:
按下
万能断路器
的储能按钮,然后按合闸按钮即可。
万能
式
断路器
合闸步骤
答:
1、
万能断路器
的电动合闸步骤需要先通过其面板上的储能按键将它按下去,然后等到储能完毕之后再按下合闸按钮,要是没有储能那就直接按下合闸按钮就行。2、其次手动合闸步骤是可以通过万能式断路器正面的操作手柄,对设备上下方向进行手动储能当完毕后,轻轻按下合闸按钮即可完成合闸步骤(一般储能后都会有显示...
万能
式
断路器
跳闸的处理方法有哪些
答:
DW15
万能
式
断路器
跳闸后任何
送电
的几种情况:1,如果是过载跳闸需要等待五分钟左右(等待双金属片复位)按下O型按钮就可以合闸了;2,欠压跳闸就需要检查电源电压是否正常?欠压是否损坏?欠压损坏需要更换欠压线圈;3,如果上条电压正常,欠压线圈正常的情况下,请检查欠压线圈铁芯上面是否有灰尘,阻碍...
万能断路器停送电
注意事项有哪些?可以带电停送电吗?请指教一下谢谢了...
答:
这种
万能断路器
,实际上要求停电和送电的时候必须在空载状态下进行,他是不允许带负荷进行
停送电
的
低压
万能断路器
跳闸? 昨晚大约十点我司突然停电,我去看了下断路器发现...
答:
断路器
跳闸无非是两方面原因,过流过热,很多时候不动作。从你上传的图片看。应该是过流的问题,过流比原来的额定值大了。
断路器
的运行规定是什么?
答:
各负荷开关都装有接地刀闸,合上接地刀闸背盖才能打开,装好背盖才能拉开接地刀闸,故背盖不允许擅自打开,以免影响"五防"功能。3)6kv真空开关及F-C接触器装有氧化锌过电压吸收装置,开关
送电
时应测量鉴定完好。4) 低压AE系列自动空气
断路器
与CB11系列
万能
式断路器有电动贮能和手动贮能两种操作方式...
万能
式短路器突然断电了,又自动
送电
了,高压配电柜有电,怎么回事啊?
答:
1、
断路器
和隔离开关在同一条线路上,对断路器操作要“先断后合”;对隔离开关操作要“先合后断”,即停电操作时断路器先断开,隔离开关后断开;
送电
时隔离开关先合上,断路器后合上。在操作过程中,发现误合隔离开关时,不允许将误合的隔离开关再拉开;发现误拉隔离开关时,不允许将误拉的隔离开关再重新...
dw15-1600
万能断路器
如何使每次停电后再
送电
不用从先合闸
答:
把失压线圈去除,停电后
断路器
不跳闸,来电时,断路器是合路,不用重新合闸。这样做有危险啊!